  一、安装沟槽闸阀时对环境的要求
  沟槽闸阀安装现场应清理干净,照明,给排水均应,设备外表面易损部位应加设防护罩,设备上面不得存放任何物品,并不得承重。
  沟槽闸阀为防止电化学腐蚀,运输和安装不锈钢和铝制设备及配件时,应避免划伤表面,施工时尽量减少与其他金属接触,   时可用塑料布等缠绕包裹。沟槽闸阀设备开箱后安装现场应封闭,严禁闲人进人现场,安装现场应宽敞、明亮、洁净、干燥,并且有防风、雨、雪的措施。设备、配件应分类保存,其堆放场所应有隔潮措施:应避免相互碰撞造成表面划伤和损坏。沟槽闸阀上的绑扎处应加软垫,防止设备损坏。吊装应按照顺序进行,防止出现返工。配件安装时,要轻拿轻放,重物吊装要合理选择起吊位置。
  二、消防沟槽闸阀的给水率应如何提高
  沟槽闸阀是一种广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸等管道中作介质的分流合流或流向切换装置,在城市消防给水方面发挥着重要作用,但是在现实生活中仍然存在沟槽闸阀消防给水不及时的情况,那么我们该如何处理呢?
  1、加大消防宣传力度:通过建立消防普及教育基地,让市民及部门保卫人员如保安等了解消防设施的操作,在突发火灭初期直接火火或作为后期消防救火的辅助力量。
  2、加强消火栓的建设报批、质量监督、管理维护:应加强市政消火栓的日常管理和维护工作。明确责任分区,并成立专职机构,负责保护消火栓,及时检查和维护。建立卡片管理度,己有消火栓的完好率。
  3、消防供水:消防供水主要依靠市政给水管网,市政给水管网   足够的消量和水压。对于大面积缺水地区,宜加快给水厂的建设。小面积或局部缺水地区,可以针对性地规划和建设调节水池,利用夜间补充水量。白天或高峰期的供水要求:局部离水源远且地势高的缺压地区宜规划和建设小型加压站。为消防供水,应在城市自来水公司内部建设局域网,将城市所有水厂进行联网。
  4、加强人上水源的建设与利用:鉴于城市给水系统建设进程缓慢,在市政消源不足地区,   充分利用喷泉、泳池、各类水池等人上水源。这对于缺乏   水源区域的消防供水具有重要的战略意义。如缺水低压城区及郊区,可专门建造室外消池,对施上用的临建给水设施加以改造,变为消防取水或消池,其保护范围不超过150m,距建筑距离不小于15m。同时消防车吸水高度不超过6m或直接利用现有人上水源,留出消防车驶近的通道,设立明显的标志,严禁占用,并划分责任管理区。
  5、加强消防设施的建设和管维护:大多数城市的市政给水管网不能满足目前供水的需求,影响消防供水的。各城市应加大市政给水管网的改造速度,应进行管网结构优化,管径偏小的应改成大管径,不成环的管网应构建成环。城市新发展地区应尽快铺设沟槽闸阀消防供水管网。新建消火栓应严格按照规范进行布置,不欠新帐。
  6、加强   水源的建设与利用:位于城区的海湾、河段、河涌、湖泊及池塘等   水源,应合理加以利用,作为各用消源。一方面,可在沿岸修建固定的消防取水及的取水设施,枯水期   低水位时消防用水的性,设立明显标记。严禁违章占用或堆放物品,要求不小于5m的消防通道以消防车可以驶近取水;另一方面,对所有消防车的取水设施加以改进,取水的性。
  三、沟槽闸阀处理工况的过程
  沟槽闸阀从全开到中间开度,阀门的流阻较小,接近全闭时,流阻急剧增加。较大的范围内,流阻变化较小,在接近全闭时,流量变化较大,   不要在阀门接近关闭时使用,这时很难进行流量的微调。阀门若开度,开口处的流速,会使闸板下侧产生气蚀,并伴有激烈的振动和噪声,长时间节流运转,往往会使阀体和闸板的金属发生气蚀。
  沟槽闸阀工况若处在中间开度,阀板因为是靠两侧的导轨支撑,全闭时配合紧密,而中间位置时,阀板与导轨间隙大而产生振动。因此,即使在气蚀发生率较低的区域,长时间使阀门节流运转,导轨也会发生畸形、磨耗或损坏,且由于阀座不是接触,而接触部位表面压力很高,往往会产生咬蚀或粘连,因此,不宜用于流量控制。还要注意,闸阀在小开度时,流量变化大,如果对阀门紧急启闭,会造成压力急剧上升或产生负压,特别是关阀门时水锤的产生。